        第一步仔細確認管道參數和提供的流體條件參數無誤。當前實際運行參數與最初設計參數是否有變動?

        第二步檢查二次儀表的設定。

        二次儀表的設定是最容易出錯的地方,我們必須注意以下一些細節問題:

        2.1變送器調表情況如何?是否按正確的計算書設置?

        2.2變送器是什么型號?量程選擇是否合適?

        2.3變送器是否開方?主要確認整個測量系統只開了一次方。

        2.4積算儀或DCS系統中是否正確的設置威力巴的流量計算公式?

        2.5有否加溫壓補償?溫壓補償的設置是否正確?溫壓補償測點的安裝位置如何?如果離威力巴測點太遠,超聲波測厚儀維修可能會帶來更大的誤差。

        2.6引壓管是否正確安裝?有否泄漏?

        第三步安裝威力巴的過程是否正確

        3.1威力巴是否正確安裝了?(各種威力巴探頭的詳細安裝請見安裝說明。)

        3.2探頭的安裝方向是否正確?

        3.3威力巴所選的安裝位置是否合適?前面是否有彎頭或蝶閥等阻流件?

        3.4管道開孔大小是否規范?開孔過大會造成非常大的潛在誤差。

        3.5探頭有否插到底?全插的探頭若未插到底,相當于犧牲了一組取壓孔流量會偏小。